jeanmarie1778
New Member
Mon relais ne reste pas collé, pourquoi ?
Avé la communauté,
J'ai un p"tit problème pour confectionner un thermostat simple.
j'ai beau mettre une sortie à 1, le relais (+ led) colle 1/2 seconde et puis retombe lorsque que le programme retourne dans la boucle, je ne cromprends pas pourquoi
Ce qui provoque bien évidemment un "clignotement du relais (+ led).
Voir programme ci-dessous :
serout c.2,N2400,(254,1) ; efface l'afficheur
main:
readtemp c.4,b0
serout c.2,N2400,(254,128)
serout c.2,N2400,("Temp.: ",#b0,210,"C")
if b0 < 17 then gosub thermostat1
if b0 > 19 then gosub thermostat0
goto main
thermostat1:
high c.1
serout c.2,N2400,(254,192,"Relais : ON ")
return
thermostat0:
low c.1
serout c.2,N2400,(254,192,"Relais : OFF ")
return
Le schéma ci-dessous, si ça peut aider
Si je mets que le code suivant, le relais (+ led) reste collé :
high c.1
Avé la communauté,
J'ai un p"tit problème pour confectionner un thermostat simple.
j'ai beau mettre une sortie à 1, le relais (+ led) colle 1/2 seconde et puis retombe lorsque que le programme retourne dans la boucle, je ne cromprends pas pourquoi
Ce qui provoque bien évidemment un "clignotement du relais (+ led).
Voir programme ci-dessous :
serout c.2,N2400,(254,1) ; efface l'afficheur
main:
readtemp c.4,b0
serout c.2,N2400,(254,128)
serout c.2,N2400,("Temp.: ",#b0,210,"C")
if b0 < 17 then gosub thermostat1
if b0 > 19 then gosub thermostat0
goto main
thermostat1:
high c.1
serout c.2,N2400,(254,192,"Relais : ON ")
return
thermostat0:
low c.1
serout c.2,N2400,(254,192,"Relais : OFF ")
return
Le schéma ci-dessous, si ça peut aider
Si je mets que le code suivant, le relais (+ led) reste collé :
high c.1
Last edited: