Peut-être un peu hors sujet, mais, ça peut servir ...
Idéalement, une sonde de niveaux pour liquide doit être inoxydable, et peu sensible aux effets de l'électrolyse.
Le fil inox, vendu en jardinerie est tout à fait adapté, et bon marché.
Le souci est qu'il est inétamable. Quoique ...
Le chlorure de zinc résoud ce problème.
30 gr de zinc, en petits morceaux (10mmX10mm), 2cl d'HCL, laissez bien s'échapper le gaz (hydrogène, on ne fume pas !), et hop un flux pas cher, et diaboliquement efficace.
Et, pour limiter les effets d'électrolyse, pensez à raccourcir autant que possible les temps de pulses de mesures
Exemple, pour un simple truc de vide cave :
Et deux doigts de code:
Bonnes sondes inox.
Idéalement, une sonde de niveaux pour liquide doit être inoxydable, et peu sensible aux effets de l'électrolyse.
Le fil inox, vendu en jardinerie est tout à fait adapté, et bon marché.
Le souci est qu'il est inétamable. Quoique ...
Le chlorure de zinc résoud ce problème.
30 gr de zinc, en petits morceaux (10mmX10mm), 2cl d'HCL, laissez bien s'échapper le gaz (hydrogène, on ne fume pas !), et hop un flux pas cher, et diaboliquement efficace.
Et, pour limiter les effets d'électrolyse, pensez à raccourcir autant que possible les temps de pulses de mesures
Exemple, pour un simple truc de vide cave :
Et deux doigts de code:
Code:
#picaxe 08M2
Symbol Pulse_Haut=C.1
Symbol Pulse_Bas=C.2
Symbol Lu_Haut=pinC.4
Symbol Lu_Bas=pinC.3
Symbol Active=C.0
Low Active
Do
Do
High Pulse_Haut
Pause 5
If Lu_Haut=1 Then exit
Low Pulse_Haut
Pause 50
Loop
Low Pulse_Haut
High Active
Do
High Pulse_Bas
Pause 5
If Lu_Bas=0 Then Exit
Low Pulse_Bas
Pause 50
Loop
Low Pulse_Bas
Low Active
Loop
Bonnes sondes inox.