redemarrage du picaxe...

spheris

Senior Member
Bonjour,
J'ai un 08M2 qui pilote un relai 12vdc au travers d'un MOC3020 et d'un uln20803.
Ce relai commute lui meme un contacteur en 230V pour de la puissance (ventilo).
Au moment de la commutation le picaxe redemarre comme si le 5Vdc disparaissait pendant un temps très bref.
Qu'est-ce qui peut expliquer cela et comment y remédier?
Merci pour vos réponses.
;-)
 

Technoman

Senior Member
Bonjour,

Les schémas de principe et de câblage seraient bien utiles. Avez-vous essayé d'alimenter le picaxe sur des piles/accus?
 

PieM

Senior Member
Qu'est-ce qui peut expliquer cela et comment y remédier?
<probleme classique lié au parasites dans l'alim du picaxe. Il doit manquer Condos sur l'alim et peut être diode en // bobine relais. Mais comme dit Technoman sans schémas ni photos , faut une boule de cristal !
 

Grocrabe

New Member
Bonjour sphéris,
diode roue libre sur la bobine du relais 12 Vdc et condo X2 100 nf sur la bobine du contacteur 230V...

Bonne journée
 
Top