Contact en sortie de pixace 20M2

spheris

Senior Member
bonjour,
Avec un picaxe 20M2, je commande par tout ou rien une EV en 230 à l'ai d'un montage opto MOC3020.
Je souhaiterais pouvoir piloter cet opto soit avec la sortie du picaxe, soit avec un contact relai récupéré dans un autre système.
Le schéma donnerait à peu près ça (pièce jointe).
Pensez vous qu'il faille mettre une diode où il y a la flèche pour éviter le retour de courant dans le picaxe ou non ? Ce schéma est il juste? manque-t-il quelque chose?
Merci pour vos réponses.
 

Attachments

Last edited:

MGU

Senior Member
Bonjour,

Oui, il faut au moins une diode, ça modifie le courant dans le moc...

MM
 

Technoman

Senior Member
Bonjour,

Autre solution (logicielle), à moins que le contact extérieur ne soit un dispositif de contrôle impératif (sécurité) devant pouvoir actionner l'EV en toute circonstance, par exemple en cas d'un plantage du microcontrôleur. Et s'il reste une entrée disponible, gérer le contact extérieur par logiciel dans la commande de l'optocoupleur.
 
Top