  1. J

    Soucis avec Hserout et Hserin

    Il me semble que ... Tu as codé : hserout 0,(b2) Tente hserout 1,(b2) Le "break" est censé "réveiller" le système... Demain, je fais un test, vite fait.
  2. J

    Soucis avec Hserout et Hserin

    Tu peux tenter de mettre une 10K entre le port Hserin, et la masse. Si ça ne fait pas de bien ça ne fera pas de mal. J'ai déjà eu ce problème. Le tout, c'est que je me souvienne du projet associé ... Ça va me "reviender"
  3. J

    Soucis avec Hserout et Hserin

    Hello, Pierre. De mémoire, Hserout n'accepte pas les variables type Word
  4. J

    Une autre gestion hydraulique, et ... Un petit problème.

    Merci, Technoman ! :) Bien évidemment, aucune conso sur le port du pic. Comme je n'ai pas le Spice des led's HL, je l'ai fait en vitesse, sur la plaque à trous. Avec 1K à la place de la 220, ça fonctionne encore nickel. (et ça diminue aussi la conso sur le 5V, bien-sûr). Je vais retenir ce...
  5. J

    Une autre gestion hydraulique, et ... Un petit problème.

    @spheris: Hum ... Oui. Regarde de nouveau le dessin de l'hydraulique. La cuve est toujours propre, dans cette configuration. Les particules les plus lourdes, sont piégées au fond du puisard (A nettoyer, une fois par an, voir, tous les deux ans). Pour l'ULN, oui, on peut faire avec. Edit...
  6. J

    Problème LCD

    Suis plus sûr, mais, de mémoire, $5 et $7.
  7. J

    Une autre gestion hydraulique, et ... Un petit problème.

    Hello. Pierre: Il y a bien longtemps que tous les jacks sont partis à la poubelle, ici. Saloperie de nid à mauvais contacts ! :giggle: Pour la proposition de Technoman, c'est non. Un simple calcul, ou une simu, pour les paresseux, comme moi, permet de constater la différence de conso, sur le...
  8. J

    Une autre gestion hydraulique, et ... Un petit problème.

    Demain matin, je vais tenter de changer la pull down du sérial in (va tenter 2.2k, pour voir ...). Michel m'a mis la puce à l'oreille, là.:rolleyes:
  9. J

    Une autre gestion hydraulique, et ... Un petit problème.

    - Pierre: Le montage est sur un beau CI époxy. Et, oui, si je télécharge le programme, toutes sondes ôtées, le phénomène persiste. Le clapet AR, sur l'aspiration est impératif, ici. Sinon, lorsque la cuve sera vide, pour quelque temps, la pompe (placée plus haut), désamorcera (bon, et c'est...
  10. J

    Une autre gestion hydraulique, et ... Un petit problème.

    Hello. - Michel: Le serial in qui ne repasse pas à zéro, sais pas, vais tester Même phénomène, sur le PC portable (ACER), et sur le PC bureau (COMPAQ de HP) -Techno: Le câble est un AXE027, de chez RevEd Le rôle des FET est de gérer un affichage mixte. Un port=deux couleurs. Les sondes sont...
  11. J

    Une autre gestion hydraulique, et ... Un petit problème.

    Hello. (petit préambule: Calme, le fofo, en ce moment ...). Bon, vous savez que je vénère l'eau (nan, pas que pour la boire -j'aime bien le Juliènas, aussi-, mais plutôt parce que c'est la seule chose vraiment importante, là où nous vivons). Donc, chaque fois que j'en ai l'opportunité, je fais...
  12. J

    Manuel Picaxe BASIC en Français, c'est ici.

    Oups !... Une erreur, que je viens de voir, page 121, instruction InputType. Lire (bien-sûr) les ports C.0 à C.7, et B.0 à B.7 Pas grave, mais bon.
  13. J

    Redémarrage intempestif

    Je sais que l'on sort du sujet, mais, puisque le problème est résolu, on peut parler un peu routage. Pour tous les trucs "simples", je dessine sous Urbani, et je route "à la main" (à la tête, donc. Excellent pour les neurones). Pour les trucs compliqués, je commence souvent par une simu. Puis...
  14. J

    readADC10 sur picaxe 28X2

    Donc, paramètres terminal. :) (Ou l’algorithme de Champollion ? Suis déjà dehors ...)
  15. J

    Ultrason avec un picaxe

    T1 est à l'envers. Et, à 135khz, je mettrais un 0.1 en // sur R1. Et, là, ton Ib est important. 4.7 k à 10k le ferait mieux.
  16. J

    readADC10 sur picaxe 28X2

    Paramètres du terminal, non ?
  17. J

    selection tension PICAXE 28X2...

    Autre remarque. Utile (et pas plus cher) de privilégier les led's HL. Avec 1000 ohms en série, on diminue le courant drainé par plus que deux. Et une luminosité supérieure. (je le fais souvent). Sinon, peu couteux également, un bête BS170 ne draine quasi aucun courant depuis la tension de...
  18. J

    Redémarrage intempestif

    Tente de mettre un 470µ sur le 5v, et un 0.1µ en // sur le contact relais.
  19. J

    Gestion de clavier matricé: V4

    Pour une fois, j'ai tenté de faire un code potable. Plus compact et adaptable. Il fonctionne avec ça: Le code: 'Clavier matricé V4 'Lignes 1 à 4 en entrée (C.0 C.3) 'Colonnes 1 à 3 en sortie (B.3 B.5) 'Rappel des numéros de ports: '0 à 7 pour B '8 à 14 pour C (utile, ici, pour...
Top