encore un problème de parasitage...

spheris

Senior Member
Bonjour,
J'ai un capteur qui me délivre une tension linéaire proportionnelle entre 0 et 20mV.
Je souhaite l'exploiter sur l'entree ADC10 d'un 20M2.
L'amplification est réalisée à l'aide d'un AD820 alimenté en 5VDC.(même alim à découpage que le picaxe).
par contre l'échantillon contenu dans w1 après acquisition readadc10 B.6,w1 bouge énormément passant alléatoirement de 750 à 910.
en mesurant la tension aux bornes de l'alim à découpage , j'ai une tension de 4,95v hyper stable.
Un peu plus loin, 20cm de fils séparent mon montage sur un typon, la tension aux bornes du picaxe varie de 4.95 à 4.82 alléatoirement dû probablement à un parasite.
Comment y remédier?
J'ai mis le 100nf traditionnel sur l'alim du picaxe que j'ai ommis de représenter sur le schéma ci-joint.
Merci pour vos réponses.

le code de mon application :

pause 300
main:
readadc10 B.6,w1
serour C.0,T4800,(#w1,10)
goto main

résultat obtenu sur un PC derrière C.0 par la liaison série UART , passe de 10 mesures, capteur tout le temps inchangé à 18mV :
910,758,908,895,910,796,890,899,901
 

Attachments

PieM

Senior Member
4.95 à 4.82 c'est presque 3% de variation. Les variations aux bornes du picaxe sont plus qu'anormales! pas de pb de typon ?
Il faudrait connaître les 18mv à mieux que 1% pour être certain qu'ils sont stables.
Si la fréquence d'échantillonnage n'est pas critique, mettre un 100nf entre entrée ana et GND, et surtout abaisser l'impédance sur l'entrée ana. mettre une 10k par exemple en charge vers gnd sur la sortie AD820.
Il faut également un 10nF sur Vs du AD820.
 
Last edited:

MGU

Senior Member
Bonjour,

De telles variations au bout d'un fil de 20cm sont effectivement anormales.
Il faut d'abord ajouter quelques condos chimiques de découplages (100 ou 220 µF), vérifier aussi la qualité des liaisons, soudures, contacts, etc
Une photo du montage svp

MM
 

spheris

Senior Member
Eh bien non ça continu... J'ai refait une carte complète, avec des pistes tip top mais toujours ce problème d'instabilité à l'acquisition.
Que puis-je tenter d'autre?
Merci pour vos réponses.
 

PieM

Senior Member
Vous avez fait ce qui est dit en #2 et #3 ? Merci d'être plus explicite dans vos réponses; le forum n'est pas un forum de devinettes !
 

MGU

Senior Member
Eh bien non ça continu... J'ai refait une carte complète, avec des pistes tip top mais toujours ce problème d'instabilité à l'acquisition.
Que puis-je tenter d'autre?
Merci pour vos réponses.
Eh bien non ça continu... J'ai refait une carte complète, avec des pistes tip top mais toujours ce problème d'instabilité à l'acquisition.
Que puis-je tenter d'autre?
Bonjour,
Faire une photo

MM
 

spheris

Senior Member
Piem,
excusez moi, j'ai posté un peu rapide. En me relisant ç'est flou.
Je vous joins prochaineent un schéma et une photo.désolé.
 
Top